空调冷凝器产生水垢的原因:中yang空调在制冷过程中,制冷剂温度升高,必需对制冷剂进行降温,冷却水系统就是为了使制冷剂降温的冷却水系统,冷凝器是冷却制冷剂的换热装置,冷却水进入冷凝器流经换热管壁后流出,冷却剂流经换热管外壁,冷凝器通过换热管进行换热,从而起到使制冷剂降温的作用。冷却水低温进入冷凝器吸收热量后流出,经过长时间运转会在换热管内壁产生水垢,污渍沉淀,影响换热效率,增大中yang空调主机负荷,降低中yang空调主机寿命,所以对冷凝器换热管内壁定期进行清洗,从而延长中yang空调主机寿命。
胶球清洗装置:
胶球清洗装置安装图冷凝器胶球清洗装置是一种在制冷机组运行时,通过物理的办法在线自动自动清洗冷凝器换热管内壁的设备,通过对橡胶球体的喷注和回收,实现周期清洗换热管道,一旦安装该系统,可以减少水处理药剂的使用,同时提高机组的制冷效率,节约电能。
胶球清洗装置的特点
清洗效果1:冷凝器胶球清洗装置主机由水泵和发球器组合成一体,占地不到0.5平方米。
2:操作简单,通过时间控制水泵的启停就可以完成清洗过程,可自行设定清洗时间、间隔时间和频率。
3:在收球器上设有水流开关,当空调主机不运行时,冷凝器胶球清洗装置跟随主机停运。
4:拦球网采用不锈钢大孔径网,仅拦截胶球,水头损失损失小于一米。
5:胶球只在管路中循环,不经过水泵,避免泵叶轮打伤胶球,延长胶球使用时间。
6:操作运行成本低,一个月耗电量不到5KW/h,一年胶球更换费用及电费不超过元。
7:发球部分采用专利技术的机械结构装置,简单、可靠、维修保护工作量很小。
胶球清洗装置如何选型选型
胶球清洗装置型号1:胶球清洗装置的设计选型时根据冷水机组制冷量和冷却水出水管径来确定的,胶球的大小是根据冷水主机冷凝器换热管内径来决定的。
2:为了避免安装过程的焊渣、焊条、金属碎削、砂石、有机织物以及运行过程中产生的冷却填料、冷却管中锈蚀物进入冷凝器和蒸发器,设计时需在冷水机组冷凝器(蒸发器)入水口前设置过滤孔不大于1.5mm的过滤器,且过滤网有效过滤面积大于连接管道截面积的3倍以上,确保过滤器的水阻.
冷凝器胶球清洗装置安装注意事项
1:按管路系统图要求接管路,不能接错。
2:在冷凝器进水管靠近端盖处开孔DN50,接通发球器发球口,管路上装DN50全通径球阀。
3:在冷凝器出水管路上安装收球器,收球器DN50法兰出口接通发球器收球口,管路上装DN50全通径球阀。
4:管路简洁,减少管路拐弯和管路过长。
5:为确保胶球顺利清洗换热管而不被杂物堵塞、划伤,应保证冷凝器进水管发球点到收球点这段管路及冷凝器端盖内无焊渣、铁削等杂物,建议在冷凝器进水管发球点前安装过滤器。冷凝器胶球清洗装置主机周围留0.6米维修空间,控制箱内通vV/50Hz电源,注意水泵转向和水泵标识转向箭头一致。
冷凝器胶球清洗装置效益分析
以共有三台冷水机组的中yang空调为例,压缩机功率均为千瓦。机组常年使用,夏季时运行三台机组,总压缩机效率为KW,运行时间以4个月计,其他季节运行两台机组,总压缩机功率为kw,运行时间6个月计算,根据各地区水质不同,节能效果在10%~35%之间。,我们以节能20%计,以平均负荷80%,每天运行24小时,以每月30天,电费每度为1.0元进行计算。
则:夏季运行时每月可节省电费:
KW*80%*1h*1.0元/度*20%*24h*30天=.4元
其他季节运行时每小时可节省电费:
KW*80%*1h*1.0元/度*20%*24h*30天=.6元
全年可节省电费,约为:
.4元*4+.6元*6=.2元
此外,加上每年的化学清洗、人工费用以及设备维修费用,以每年开机时间为10个月计算,合计全年可产生高达万元的经济效益,事实证明,用户短时间内即可回收设备的投资成本。