德兴市论坛

首页 » 常识 » 预防 » 水处理净水设备关于二氧化氯消毒设备使用说
TUhjnbcbe - 2024/5/1 16:13:00
北京专业白癜风专科 https://yiyuan.99.com.cn/bjzkbdfyy/

随着人民生活水平的不断提高,国家对饮用水和污水处理要求越来越重视,我公司以诚信、专业、发展和创新的宗旨,结合农村、山区的实际情况,开发研制操作简单,经济实用的HY-型系列消毒设备。

采用化学反应,自动缓释延时压力加氯工艺,以含氯75%以上的固体药剂为主要原料,水与药剂合理混合后产生的消毒杀菌液,投加到水池、水井、管道和污水池与接触达到灭菌的作用。

表1药剂投入流量控制参比表

一、强氯高效消毒剂产品说明简介

1、主要原料:

1)次氯酸钙片2)强氯精片

2、理化性质:

为白色,有刺激味的结晶片块,熔点为-℃,水中溶解后,水解为次氯酸和氰尿酸,故有漂白杀菌作用,性能稳定贮存时不变质。

二、产品作用:

用作消毒杀菌剂,1)饮用水的消毒杀菌剂;2)游泳池水的处理;3)传染病区、疫区的消毒杀菌;4)畜牧水产、家禽养蚕消毒;5)水果蔬菜保鲜防腐等。

三、产品质量指标:

依据中华人民共和国年版《消毒技术规范》条,对小老鼠急性口毒性试验,最高浓度5倍液,大于每公斤5克的用量,染者前禁食过夜,不限制饮水,实验前临时配制,采用一次经口灌胃方式,观察14小时后,见中高剂量实验小鼠者行动减少,叫声异常,竖毛等反应,第五只起均渐恢复正常,检测急性毒性分级,其结果属于低毒类。检测对兔一次性皮肤刺激试验未见皮肤刺激反应,属无刺激性。对产品有效成份“氯”的含量检测大于1.60%。

四、产品的包装:

片块剂,塑料袋的塑料桶包装,每片重量:g.

五、贮存运输

产品贮存在阴凉干燥、通风良好的仓库,防潮、防火。运输:可用各种运输工具运输。

六、安装:

1.进水口连接动力水源,水压要求在0.05MPa以上,如装在管道上无需加增压设备,投加口直接进水池、水井或污水池里。

2.关闭进水阀,打开排污阀,把箱体里的排掉,打开药剂投放室,加入需定量药剂,拧紧盖子。

3.操作:逐步打开进水阀和投加阀,根据水量大小调节流量计。

4.每次加药前,打开进水阀和排污阀冲洗干净,以防堵塞。

5.余氯检测,使用第二天检测出厂水余氯,根据大小逐步调节药量,三天后检测管网末梢余氯。

七、优点:

一、投入成本低,使用成本低。

二、安装操作简单,实用可靠。

三、适用面广,适合农村日用处理水量吨以下的小型水厂。

四、杀菌消毒效果好,采用75%以上的有效CL固体药剂。

五、管理方便,自动加入药剂,可自动运行3个月。

7.絮凝加药设备装置使用说明

1.每次开机前严格检查整个加药装置连接管道及控制,确保加药装置正常,再开启电源。

2.絮凝剂稀释:将聚合氯化铝(PAC)按1:10(1千克絮凝剂配10千克水)的比例在溶药箱中进行稀释,贮存到贮料桶中。

3.将贮料筒中加入一定量清水,并倒入相应的PAC,打开循环泵搅拌至PAC完全溶解。

4.检查各管路上的阀门,将各阀门调至加药时的状态,即贮药桶出药口阀门和絮凝剂加药管道上阀门为打开状态。再启动计量泵加药。

5.关机时先关计量泵,后关电源,长期不用时拔掉电源。

6.自动运行按自动启动,设备根据实测浊度值自动调节设备加药,无需人去操作值守。

二、特别注意

1.配药前确保化料桶和贮药桶底部排污阀门为关闭状态,

2.加药时,打开启动计量泵应确保此计量泵及相关管路畅通。

3.装置顶部设有溢流管,防止药液的溢流,通过排污管路流出。

3.在加药计量泵的入口处设有管式过滤器,防止大颗粒固体物质进入计量泵,将计量泵损坏。

三、加药装置的维护

1.加药装置的管路应随时保持畅通,定时对装置各连接部位、过滤器、进料口、出料口等进行检查,观察这些部位,如发现沉积物质,应及时加以清理。

2.要定期检查计量泵进料口,对管线、过滤器定期清洗,以防堵塞。

3.定期检查循环装置,循环运行情况及连接管道的运行情况,如发现不通畅,应及时清理,以免设备负载过大,损坏循环泵。

4.要定期对各管线阀门进行检查,以免发生泄露事件。

操作方法:当原水浊度大于50NTU时启动该设备。

投加方法:设备适用于聚合氯化铝或聚丙烯酰胺(实际使用浓度及比例参照产品使用说明书)。在手动界面,点击“搅拌机”运行5-10分钟,将水与药剂充分混合后,点击“絮凝计量泵”开启,加药计量在面板上设置(范围流量1-3L/H)