30MW生物发电标杆

冷却水处理起到作用

具体数据:

一、30MW生物发电机组,冷却水容量m3,补水量-m3/天,补充水来自山上的浅井水,补水钙硬度mg/l、碱度mg/l、氯离子80mg/l、不加酸运行、浓缩2.0倍以上运行。

运行参数,端差5.0度以内,真空度95-99%,运行负荷30-33MW,年停车检修一周内完成,凝汽器不用停车清洗。

年、年、年平稳运行,每年纯利润万元,每年比年节省燃料费至万元。成为生物发电效率标杆企业,同行纷纷前来考察学习。二、年至年的水处理经历:

由于新建电厂运行六个月没有投加水处理药剂,凝汽器结垢严重,三家水处理公司都说能做好水处理工作,结果进入现场每家使用一个月均无好转迹象。

年11月接手这家电厂的水处理工作,采用运行中阻止新垢、溶解老垢的方法,一个月后打开凝汽器端盖发现下半段不锈钢管光亮无垢,(化水专工说原来有水垢附着),上部的管子有硬垢附着。现场决定酸洗除垢,为了避免伤害到下部没有垢的管子,我买来个试管塞,把下部的管子用胶塞堵死,清洗液体直接进入上部有垢的管子进行清洗除垢。水垢十分坚硬,清洗了2天时间打开观看效果,有90%的水垢清洗掉了,甲方很满意决定盖上人孔盖子,准备运行期间再把剩余硬垢溶解下来。开机后发现冷凝水硬度不对,考虑是不锈钢管胀接处问题,加入了锯末后问题解决。直到年10月没有出现泄露情况。

年5月决定对水处理进行六个厂家效果对比,每家试用一个月,通过凝汽器端差数据判断效果。6月至12月试用结束,没有一个水处理厂家能控制住端差不增加,端差已经涨到了11.0度。

年1月3日重新与电厂签订服务合同,我们有机酸停车清洗凝汽器,甲方更换了大部分堵死的填料。年、年、年三年平稳运行。我技术回访时进入主控机房,甲方人员说水处理效果很好、发电效率前所未有。

年更换领导,换了家济南的水处理公司,增加了胶球投加频率,运行两个月端差增加到7.5度,甲方要求水处理厂家恢复端差数据,经过7个月的运行端差继续增加,冷却塔失去降温效果,甲方果断停用了济南的药剂。

年10月甲方要求我们先发几吨阻垢缓蚀剂,了解情况后就发了货,并签订了后续合同,经过4个月的运行冷塔填料恢复蓝色,端差降至5.0度以内。

年3月进行水处理招标,甲方决定两个电厂一起招,种种原因就放弃了合作。

三、冷却水处理的作用:

循环冷却水处理对电厂的节能运行十分重要,希望电厂重视循环冷却水处理效果。不然就会出现系统性结垢,就像人体血管堵塞一样,大大降低工作效率。

多年来冷却水处理多以化学处理为主,药剂从无机磷、有机磷到聚合物的发展过程,对循环冷却水的阻垢效率低于%,更不能溶解老垢,是行业共识。

中瑞节能阻垢溶垢缓蚀剂能实现%阻垢率,微调用量就会溶解系统老垢,实际运行中阻垢率计算出现%至%的数据,循环水PH值8.5左右溶垢,腐蚀率完全符合国家循环水腐蚀率标准(20#碳钢腐蚀率≤0.mm/a铜、不锈钢腐蚀率≤0.mm/a)。随着时间的延长端差会出现变化,端差降至最低时,系统洁净后开始形成螯合钙镁离子保护膜。

阻垢溶垢缓蚀剂无磷、0分子量、生物制剂、绿色环保可生物降解。

循环水阻垢率计算公式:阻垢率=循环水钙硬度÷浓缩倍数÷补充水钙硬度×%

做好循环冷却水处理可以提高电厂发电效率,延长设备使用寿命,促进节能低碳绿色生产。

分享 转发
TOP